اگه وکیوم نباشه که کار نمیکنه شما به ظرفیت دستگاه دقت نکردین


سیستم هایی که پرچ اتوماتیک دارن مثل کریر حتما پمپشان فشار مثبت نسبت به فشار جو میباشد .


˙·٠•●♥مجید عبدلی♥●•٠·˙ : وقتی دستگاه چیلر ۶۰۰ تن یورک زیر بار باشه فشار پمپ سولوشن اگه مثبت نباشه که نمیتونه مواد و منتقل کنه به ژنراتور دوستمون قید کردن دستگاه ۶۰۰ تن یورک

انتقال مواد به ژنراتور ارتباطی با مثبت بودن فشار نسبت به فشار جو نداره .دستگاه همه جایش وکیوم هست و پمپ هد پمپ بر اساس وکیوم دستگاه طراحی میشود


وقتی دستگاه چیلر ۶۰۰ تن یورک زیر بار باشه فشار پمپ سولوشن اگه مثبت نباشه که نمیتونه مواد و منتقل کنه به ژنراتور دوستمون قید کردن دستگاه ۶۰۰ تن یورک


majid mollae : مهندس اینکارو کردیم ولی هوا میکشه داخل فکر کنم فوت کوزه گری داره

الان دستگاهی که میخواهید مواد بگیرید ازش چی هست؟


یورک .میتسوبیشی .ابارا دایرکت فایر .دستگاه های زیادی اینجوری هستن


بابک شریفات : بعضی دستگاه ها پمپشان فشار مثبت نیستن

لطفا بفرمایید کدوم دستگاه؟


فقط چند نکته .دستگاه را حتما زیر بار آورده باشید و لیتیوم گرم شده باشد لیتیوم بعد بالا رفتم چگلالی و گرم شدن ذرات معلق بیشتر از دستگاه را حمل میکند .اگر در حالت خاموشی دستگاه مواد گرفته شود نتیجه ذرات معلق درست نمیباشد .


Mazdak Sadri Afshar : سلام. شیر برقی دیافراگم نداره! اما میله بعضی شیربرقی ها یک سوراخ ریزی دارند که فشار را در حالت خاموشی متعادل می کنند.

یعنی اگه تو مسیر وکیوم پمپ باشه چی ؟ به نظر بنده اون اوریفیسی که شما میگی برای راحت باز و بسته شدن شیر برقیه نه تعادل فشار


˙·٠•●♥مجید عبدلی♥●•٠·˙ : امکان نداره شاید پمپ و اشتباه گرفتید و از رفریجرنت تخلیه میکنید

بعضی دستگاه ها پمپشان فشار مثبت نیستن